在電力系統運行中,變壓器的穩定工作至關重要。我公司變電站內兩臺 110KV 變 6KV 的變壓器,原本設計為可分列和并列運行,且各項性能參數完全一致,此前多次并列運行從未出現異常 。然而近期,當這兩臺變壓器分列運行且由同一回路供電時,在低壓側母聯開關閉合后,出現了 B 相電壓比其他兩相低 200V 的異常現象。
值得注意的是,在母聯開關合閘前,兩臺變壓器所帶兩段母線的 B 相電壓均正常;并且任意一臺變壓器單獨帶兩段母線時,B 相電壓同樣正常。這一情況不禁讓人疑惑:這種異常是否由兩臺變壓器 B 相相位角不一致造成的?變壓器又為何會出現相位角變化呢?
從變壓器并列運行的基本條件來看,在進行并列操作前,本應嚴格檢查變壓器的并聯條件,其中接線組別一致是關鍵要素之一,理論上不應出現相位角不同的情況。但此次異常確已發生,且排除了負荷因素影響(因為單獨運行時電壓正常,僅并列時出現問題),故而參數不一致成為首要懷疑方向。
有觀點認為,如果變壓器此前未進行更換線圈等大修工作,正常情況下相位不應出現問題,因為相位不對會觸發變壓器保護動作跳閘。結合實際情況推測,此次異常很可能是由于調整兩變壓器高壓側分接頭時,對應相調整不一致導致的。對于無勵磁調壓變壓器而言,其調壓分頭采用分相操作方式,在調整過程中,若操作人員稍有疏忽,就極有可能出現各相分頭調整不一致的情況 。一旦出現這種情況,兩臺變壓器的變比、阻抗等參數會發生改變,進而導致并列運行時電壓分布異常,出現如 B 相電壓明顯降低的現象。
為了準確判斷故障原因并及時解決問題,后續可進一步對兩臺變壓器的分接頭位置進行詳細檢查核對,同時測量變壓器的變比、接線組別等參數,通過數據對比分析,鎖定問題根源,采取針對性措施恢復變壓器的正常運行,保障變電站供電的穩定性和可靠性。