三相干式變壓器 型號149KVA-41 容量149KVA 電壓315V/380v,變壓器SG-259KVA/0.8KV/0.4KV,變壓器型號 HSG-1794KVA 輸入400V 輸出230-400V 連接方式△/Y 頻率50/60Hz,出線電抗器ACL-2200,隔離變壓器 SBK-126.4KVA 輸入三相380V,輸出三項380V+N,隔離變壓器 SBK-112.9KVA 輸入三相380V,輸出三項380V+N,81千瓦變壓器,3kva三相變壓器,變壓器525變400 766kVA,三相干式變壓器 SG-118.1/1.10 118.1KVA 660V變380V 179.4396499A,干式整流變壓器 ZSG-332/0.5 AC380V/AC190V/AC170V,電抗器廠家,電容配套電抗器,cksg電抗器,qksg起動(啟動)電抗器,輸入抗器,輸出電抗器,aksg電抗器,變頻器用電抗器等多種產品,歡迎廣大客戶來電咨詢電抗器型號規格、電抗器價格報價、電抗器多少錢。
出線電抗器ACL-2200參數特性
1.系統電壓:380V 660v 690v 1140V。
2.工作電流:按需求。
3.電源相數: 三相。
4.產品容量:客戶指定。
5.頻率范圍:50-60Hz。
6.出線方式:向上或水平。
7.絕緣電阻:≥50MΩ。
8.電氣強度;工頻正弦電壓3KV歷時1分鐘無擊穿及閃絡現象。
9.絕緣等級:B級。
10.噪聲≤65dB。
11.產品執行標準: IEC289:1987電抗器GB10229-88電抗器(IEC289:1987) JB9644-1999半導體電氣傳動用電抗器。
一、產品概述
變頻器輸出電抗器安裝于電機和變頻器輸出線之間,補償長線分布電容的影響,有效抑制變頻器的lGBT開關時產生的瞬間高電壓,減少此電壓對電纜絕緣和電機的不良影響,降低電機的噪音,降低渦流損耗,增大變頻器的有效傳輸距離,延長電機使用壽命。
二、技術參數
1、額定工作電壓:380V/660V/1140V
2、抗電強度:鐵芯-繞組 3000VAC/50Hz/60s無飛狐擊穿
3、絕緣電阻:鐵芯-繞組 500VDC,絕緣阻值≥100MΩ
4、電抗器噪音:小于65dB(與電抗器水平距離點1米測試)
5、防護等級:IPOO
6、絕緣等級:H級
7、產品執行標準:IEC289:1987電抗器 GB10229-88電抗器(eqv IEC289:1987)
輸入輸出電抗器的適用條件
1、電源對其它設備有明顯的干擾(干擾、過壓)。
2、電源相間電壓不平衡>額定電壓的1.8%。
3、阻抗極低的線路(動力變壓器為變頻器額定值的10倍多)。
4、在一條線路上為減小線電流而安裝的大量變頻器。
5、使用cosφ(功率因數)校正電容或功率因數校正單元。
輸入輸出電抗器使用環境條件
1.海拔高度不超過2000米。
2.運行環境溫度-25℃至+45℃,相對濕度不超過90%。
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4.周圍環境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。
79KVA 漏板變壓器 AC380V/6.62V 7.62V 8.83V,穩壓電源 SBW-S-Y-570 輸入電壓304-456V 輸出電壓380v 50Hz 功率570KVA,晉中變壓器廠, 出線電抗器ACL-2200,整流變壓器 AC220V / DC 24V 82.4A ,赫山區電抗器廠家,照明檢修變壓器 SG-692KVA 0.8/0.4KV Dyn11,變壓器ZSG-18500VA容量/輸入電壓380v 輸出電壓135v,變壓器型號 HSG-354KVA 輸入400V 輸出230-400V 連接方式△/Y 頻率50/60Hz ,三相干式變壓器 SG-489.6/1.10 489.6KVA 660V變380V 743.8920627A。