在項目的初步設計階段,常常會面臨變壓器選擇的難題。就以當前這個項目為例,其總的裝機容量為 1500kW,經計算得出負荷為 1400kW。根據規劃,需新上一臺 10KV、2000KVA 的變壓器及其配套的變電設施。該項目全廠的負荷等級為三級,10kV 電源由新沂當?shù)毓╇姴块T提供一路 10kV 電源,而 0.38kV 應急電源則由設置在柴油發電機房的柴油發電機組供應。并且,本工程所有用電設備的電壓均為 0.38kV 低壓用電設備。
以上是我接到的工程可研報告內容,隨即產生了一系列疑問。假如要裝設兩臺 10/0.4 的變壓器,這是否違反了 “變壓器臺數不超過兩臺” 這一說法呢?該說法源自本人大學教科書,但需要注意的是,這是一個技改項目,原本就存在配電房,里面已經安裝有變壓器??扇绻谎b設兩臺變壓器,又面臨著一個問題,市面上似乎沒有 2000KVA 以上的 10/0.4 變壓器,這種情況究竟該如何應對呢?
針對這些疑問,我們可以從以下方面進行分析。關于三級負荷不能裝設兩臺以上變壓器的說法,我在相關規范中從未見過。所以,從規范角度來看,并沒有限制三級負荷只能使用兩臺及以下變壓器。其次,有人提出不存在 2000KVA 以上的 10/0.4KV 變壓器,這種觀點并不準確。雖然手冊上表明常用的變壓器容量多在 1600KVA 以下,但隨著供電技術的不斷發展,目前實際應用中,2500KVA 的干式變壓器都已較為常見。據我所知,現在廠家生產的干式變壓器最大甚至可達 16MVA。
在變壓器容量的具體選擇上,一個 2000KVA 的變壓器可以滿足需求,兩個 1000KVA 的變壓器同樣可行。這需要綜合考慮負荷性質及使用情況。例如,如果存在較大的季節性負荷,建議選擇兩臺 1000KVA 的變壓器,這樣在用電低谷時期,可以將其中一臺切除,從而有效降低能耗。
此外,從供電可靠性方面考量,選擇兩臺變壓器更為科學。同時,對于該項目總的裝機容量為 1500kW,計算負荷卻達到 1400kW 的情況,我們還需要思考其需要系數是否取值過大。