變壓器 PSG-52J/52KVA 是一種電力變壓器,額定容量為52千伏安(KVA),適用于多種工業場合。其輸入電壓為380伏(V),輸出電壓為40伏(V),能夠實現電壓的升降轉換。變壓器的額定輸入電流為79.0安培(A),輸出電流為750.6安培(A),能夠滿足較大電流負載的需求。
該變壓器采用E級和F級絕緣材料,具有良好的耐熱性和電氣絕緣性能。E級絕緣材料的耐熱溫度為120℃,而F級絕緣材料的耐熱溫度為155℃,能夠在較高溫度下穩定運行,適用于環境溫度較高或負載較大的場合。
PSG-52J/52KVA 變壓器設計緊湊,結構堅固,適用于電力系統、機械設備、自動化生產線等多種場景。其高效率、低損耗的特點有助于降低能耗,提升系統運行的經濟性。此外,變壓器還具備良好的散熱性能,確保長時間穩定運行。
PSG-52J/52KVA 變壓器是一款性能可靠、適用范圍廣泛的電力設備,能夠滿足多種工業需求,是電力系統中不可或缺的重要組件。
參數特性
1.額定功率:10KVA 10kw 10千瓦。
2.輸入電壓:36v±10% (客戶也可指定電壓)。
3.輸出電壓:380V 400V。
4.電源相數: 三相。
5.頻率范圍:50-60Hz。
6.繞組形式:雙繞組或多繞組。
7.冷卻方式:空氣自冷。
8.效率:≥98%。
9.波形失真:無附加波形失真。
10.可長期連續無人值守工作。
11.絕緣電阻:≥50MΩ。
12.電氣強度;工頻正弦電壓3KV歷時1分鐘無擊穿及閃絡現象。
變壓器的工作原理是基于法拉第電磁感應定律、當一次繞組中的電流變化時,會在鐵心中產生一個變化的磁場。這個磁場會穿過二次繞組,并導致在二次繞組中產生感應電動勢。根據法拉第電磁感應定律,感應電動勢的大小與磁通量的變化率成正比。
該套設備適用于KPU系列電動軌道平板車和KPD系列電動軌道平板車。這兩種電動軌道平板車都屬于低壓供電電動軌道平板車,不需要拖帶電纜。通過地面降壓變壓器來將380V的電源電壓降低到36V或40V,然后供給地面饋電線。
單相低壓供電型平板車使用兩根走行軌道作為饋電線,而三相低壓供電型平板車則在兩根軌道中間再增加一根地面饋電線。這樣的設計能夠更好地滿足不同型號電動軌道平板車的供電需求。
PDG, PSG單、三相低壓路軌供電成套電氣設備是一種非常穩定、方便、理想的驅動成套設備。它廣泛適用于軌道平板車、機械制造、鑄造冶金、鋼鐵企業、鐵道車輛維修等各種企業。
材料說明:
隔離變壓器產品優勢:
產品優勢:
耐壓隔離高:初次級耐壓6000V以上,無擊穿無閃絡
定制設計全:可根據客戶要求設計輸入輸出任意電壓組合,滿足現場需要(200V&220V&380V&440V)
屏蔽抗干擾:三相干式隔離變壓器增加抗干擾屏蔽層獨立接地,高度共模干擾抑制,有效抑制高頻干擾
過載能力強:散熱設計優良,短路過載能力強。
絕緣性能好:H級絕緣導線,耐雷電沖擊水平高,承受突發短路能力強。
制造工藝精:變壓器進行真空浸漆,絕緣等級達H級。
連接組別多:根據客戶指定的連接方式和電壓比靈活配置。
整機效率高:0.35mm低損矽鋼片,空載電流小。
智能型溫控:大功率變壓器配置溫控器,通過預設在線圈的PT100傳感器動態反映線圈溫度變化,可實現故障報警等功能。
顯示功能全:LCD大屏幕顯示,實時追蹤變壓器的運行狀態。
◆使用條件:
1、使用海撥高度≤3000m
2、環境溫度:-45℃~+50℃設備可散熱,勿暴曬
3、相對濕度:≤90%無凝結
4、使用場所無嚴重影響變壓器絕緣強度的腐燭性氣體,金屬粉塵、導電粉塵及無其他易爆易燃的危險物質。
| 容量(KVA) |
外形尺寸 長×寬×高(mm) |
安裝尺寸(mm) |
外殼尺寸 長×寬×高(mm) |
變壓器電壓 |
| PSG-1 | 180×110×180 | 80×150 | 280×210×280 | 380V/40V |
| PSG-2 | 230×150×220 | 105×145 | 330×250×320 | 380V/40V |
| PSG-3 | 260×200×250 | 125×180 | 360×300×350 | 380V/40V |
| PSG-5 | 300×230×280 | 145×200 | 400×330×380 | 380V/40V |
| PSG-8 | 360×230×330 | 135×275 | 460×350×430 | 380V/40V |
| PSG-10 | 420×230×420 | 135×310 | 570×360×570 | 380V/40V |
| PSG-15 | 480×250×480 | 140×320 | 630×370×630 | 380V/40V |
| PSG-20 | 520×250×520 | 155×400 | 670×390×670 | 380V/40V |
| PSG-30 | 550×280×650 | 165×400 | 800×400×870 | 380V/40V |
| PSG-40 | 610×300×650 | 170×400 | 800×400×870 | 380V/40V |
| PSG-50 | 610×300×650 | 175×400 | 850×500×850 | 380V/40V |
| PSG-60 | 700×320×660 | 190×450 | 850×500×850 | 380V/40V |
| PSG-80 | 700×350×670 | 195×450 | 1000×550×1000 | 380V/40V |
| PSG-100 | 750×350×680 | 210×450 | 1000×550×1000 | 380V/40V |
| PSG-120 | 750×350×680 | 215×450 | 1000×600×1000 | 380V/40V |
| PSG-150 | 850×370×680 | 230×450 | 1100×600×1100 | 380V/40V |
| PSG-200 | 950×450×680 | 290×450 | 1100×600×1100 | 380V/40V |
| PSG-250 | 950×450×830 | 290×450 | 1300×700×1300 | 380V/40V |
| PSG-300 | 1050×450×950 | 290×450 | 1300×700×1300 | 380V/40V |
| PSG-350 | 1100×500×1000 | 310×500 | 1300×700×1300 | 380V/40V |
| PSG-400 | 1100×550×1100 | 320×500 | 1300×700×1300 | 380V/40V |
| PSG-500 | 1250×600×1250 | 320×600 | 1500×800×1500 | 380V/40V |
用戶須知:
1、開箱檢查:
箱體在運輸過程中有無損壞;變壓器及其它元器件是否完好無損;緊固件有否松動、移位,接線端子有否接觸不良。
2、安裝須知:
變壓器安裝場地必須干燥通風,無強力振動,無灰沙雨水滲漏; 就位搬遷須小心輕放,嚴禁過分傾斜,就位后機器底盤受力要均勻,箱體放置平穩;就位所在四周應有足夠的空間余地,確保變壓器的通風與維護。
3、絕緣要求:
短接“輸入”與“輸出”端子并引出測試點, 測試點對地(機外殼)用1000兆歐表測試絕緣電阻,此值應大于2兆歐。
我公司還有SG-3KVA 380V變220V轉200V三相隔離變壓器功率電壓定制,SBK-73KVA變壓器 電壓380V/415V 電流 A,36伏轉5伏變壓器,BK-8760 440V 轉220v和24v 變壓器等多種規格型號的產品,歡迎客戶朋友們來電咨詢相關產品參數和價格!