220V 360V 380V 400v 轉/變 76.23v變壓器,直流變壓器DC730V740V750V轉降變DC5V12V直流降壓升壓電源,BK-1820 440V 轉220v和24v 變壓器,輸出電抗器 380V 400V 690V In=304A,變壓器 3570A 220V 380V 加熱用,全自動補償式電力穩壓器 三相包郵工礦企業網吧專用SBW-150KVA/KW,輸出電抗器 380V 400V 690V In=99A等多種產品,歡迎廣大客戶來電咨詢電抗器型號規格、電抗器價格多少錢。
輸入輸出電抗器參數特性
1.系統電壓:380V 660v 690v 1140V。
2.工作電流:按需求。
3.電源相數: 三相。
4.產品容量:客戶指定。
5.頻率范圍:50-60Hz。
6.出線方式:向上或水平。
7.絕緣電阻:≥50MΩ。
8.電氣強度;工頻正弦電壓3KV歷時1分鐘無擊穿及閃絡現象。
9.絕緣等級:B級。
10.噪聲≤65dB。
11.產品執行標準: IEC289:1987電抗器GB10229-88電抗器(IEC289:1987) JB9644-1999半導體電氣傳動用電抗器。
電抗器是一種用于限制電網電壓突變和操作過電壓引起的電流沖擊的設備,它能有效地保護變頻器。變頻器在工作過程中,可能會受到各種過電壓引起的電流沖擊,這些沖擊會對變頻器內的整流二極管和濾波電容器造成威脅。通過安裝電抗器,可以改善變頻器的功率因數,并有效地抑制諧波電流,從而減少電源浪涌對變頻器的沖擊。此外,電抗器還可以改善三相電源的不平衡性,提高輸入電源的功率因數,并減少變頻器中的整流單元產生的諧波電流對電網的污染。因此,在以下情況下,必須安裝輸入電抗器:
1. 變頻器所用的電源容量與變頻器容量之比為1:1以上,且電源容量為600kVA及以上,并且變頻器安裝位置離大容量電源在10m以內。
2.三相電源電壓不平衡率大于3。
3.有其他晶閘管整流裝置與變頻器共用同一進線電源,或進線電源端接有通過開關切換以調整功率因數的電容器裝置。
在這些情況下,安裝電抗器可以有效地保護變頻器,并提高其性能和穩定性。
性能參數
1、可用于400V、660V系統。
2、額定絕緣水平3kV/min。
3、電抗器各部位的溫升限值;鐵芯不超過85K,電圈溫升不超過95K。
4、電抗器噪聲不大于45dB。
5、三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于±3%。
輸入輸出電抗器使用環境條件
1.海拔高度不超過2000米。
2.運行環境溫度-25℃至+45℃,相對濕度不超過90%。
3.周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。
4.周圍環境應有良好的通風條件,如裝在柜內,應加裝通風設備。
干式整流變壓器 ZSG-384/0.5 AC380V/AC190V/AC170V,220V 380V 400V 415V 440V 660V 690V 800V 1140V 3300V 轉/變 990v變壓器,220V 360V 380V 400v 轉/變 2.09v變壓器,整流變壓器 AC220V / DC 24V 87.1A,220V 360V 380V 400v 轉/變 53.37v變壓器
電抗器是一種用于電力系統中的無源電氣元件,用于控制電流和電壓的波形。OCL-0185-EISH-E21U是一種電抗器型號,適用于380V電壓和185A電流。它的主要作用是抵抗電路中的感性負載,通過產生電感電壓來平衡電壓和電流之間的相位差。這種電抗器可以幫助降低電流的諧波含量,提高系統的功率因數,并保護電力設備免受過電流和電壓的影響。它通常安裝在電力系統的電源側或負載側,根據實際需求進行選擇和調整。