三相五柱變壓器的繞組形式通常接成雙反星形,一般用于大電流加熱并且是整流的電路中,三相變壓器常見的是三繞組三個鐵芯柱,而五柱變壓器在側面各多加了一個鐵芯柱,三相五柱變壓器的優勢是可以省略掉用于平衡電流用的電抗器,這樣對配電柜的空間利用上有很大的好處,上海電抗器,工廠試驗TDGC2J-20KVA單相調壓器0-500v600V可調自耦變壓器20KW,SG-56KVA變壓器 電壓380V/415V,CKSG-2.7/0.4-6%-12%-13%低壓串聯電容電抗器,SBK-33KVA變壓器 380V/460V.
三相五柱六相雙反星形整流變壓器工作原理
三相五柱雙反星形變壓器的整流電路由于兩旁軛的存在,使得五柱變壓器鐵芯框中的三倍頻諧波磁通或不對稱分量中的零序磁通可以從旁軛通過,而不必通過螺桿、夾件等結構件成回路,從而有效降低了三相變壓器的零序阻抗,減少了設備使用過程中產生的零序損耗,降低了這些結構件上的附加損耗;同時使得上鐵軛和下鐵軛中的磁通量大大低于鐵芯柱中磁通量,有效降低了普通三相雙反星形變壓器鐵芯框的高度,節省了設備所占空間。
同時三相五柱式變壓器可以取代平衡電抗器,達到使兩組三相半波整流電路可以并聯工作的目的,三相五柱式雙反星形變壓器使得設備結構更加簡化、合理和經濟。
三相五柱雙反星形變壓器完全能滿足水電部頒發的《電力系統諧波管理規定》的要求。
具有帶負載能力強,結構合理、效率高,能耗低、溫升低、噪音小等特點。
應用場合
電化學行業
電化學工業是應用整流變壓器較多的行業。電解有色金屬化合物以制取鋁、鎂、銅及其它金屬;電解食鹽以制取氯堿;電解水以制取氫和氧。
傳動用直流電源
這一類整流變壓器主要用于電力傳動中的直流電機供電,如軋鋼電機的電樞和勵磁。
電鍍用或電加工用直流電源
整流變壓器額定直流負載電壓為數伏至數十伏,電流大至數萬安培。
充電用直流電源
一般用于蓄電池充電。
結構特征
三相五柱雙反星形整流變壓器鐵芯選用優質晶粒取向冷軋硅鋼片,鐵芯柱和鐵軛為多級階梯迭積的圓截面或矩形截面。在上、下鐵軛的兩側利用槽鋼作為夾件,通過夾軛螺桿以達到夾緊鐵芯的目的。
繞組采用Y/Yx2聯接方式,能有效濾除隔離電網諧波。
采用雙反星形接線方式整流,能發揮變壓器較大轉換及使用效率。
絕緣等級分為B級、F級和H級。
使用條件
1、海拔高度不超過2000米,周圍介質溫度不高于40℃、不低于-30℃。超過以上正常使用條件時,三相五柱變壓器應按國家標準GB6450-86作相應的定額調整。
2、空氣相對濕度不大于90%(溫度為20℃±5℃時)。
3、沒有導電塵埃和足以破壞變壓器金屬及絕緣的腐蝕氣體或蒸氣場所。
4、沒有劇烈震動和顛簸且垂直傾斜度不超過5度的場所。
5、三相五柱雙反星形變壓器不能安裝在易發生火災或爆炸、危險的場所。
三相五柱雙反星形整流變壓器廠家還生產干式隔離控制BK-150VA/150W380/220變壓器單相,SBK-31KVA變壓器 電壓380V/690V 電流 A, SBK-500VA三相380V轉220V 500W干式變壓器,聊城威海龍口青州棗莊曲阜單相三相全自動補償式電力380V穩壓器100KW全自,動100000W交流穩壓電源工業醫療電機,醫療機房三相電力補償交流穩壓電源 穩壓器穩壓精度2%,BK-500VA隔離機床控制變壓器等產品。